Ко мне обратился человек с проблемой в самопроизвольном срабатывании оборудования. Суть была такая: при одновременном запуске стенки из 4-6 фонтанов срабатывали иногда параллельные каналы на пульте.
Я начал разбираться в причинах.. собрал схему в стимуляторе и вот что получил Схема соединения ПУЛЬ->КАБЕЛЬ №1->КОЛОДКА №1->КАБЕЛЬ №2->КОЛОДКА №2->КАБЕЛЬ №3>КОЛОДКА №3
На схеме запалы - это резисторы
R17 R1 R3 R2 - первая группа (КОЛОДКА №1)
R5 R6 R8 R7 - вторая группа (КОЛОДКА №2)
R9 R10 R12 R11 - третья группа (КОЛОДКА №3)
Три кабеля соединяющие три группы запалов между собой представлены резисторами
R23 R22 R21 R20 - первый кабель + R19- общий провод (КАБЕЛЬ №1)
R18 R16 R15 R14 - второй кабель + R4- общий провод (КАБЕЛЬ №2)
R27 R26 R25 R24 - третий кабель + R13- общий провод (КАБЕЛЬ №3)
И так что мы получаем - страные токи там где их не должно быть !!! - это обратные токи вызваные сложным ветвлением цепи )))
На схеме должны были запущены только R17 R5 R9, но мы видим ток и в других цепях он конечно сильно мал для запуска запалов... А теперь попробуем увеличить напряжение до любимых 24В которое Так рекламирует шериф для стрельбы стенкой.
Вот на схеме видно что сработали 9 запалов вместо 3-x(Промышленые запалы начинают срабатывать от тока 0,35 - 0,45 А)
Как с этим бороться?
Очень просто - нужно избавится от побочных токов с помощью диодов!